Bonjour à tous,
Petit retour d'expérience...
Cette nuit a été très fraiche dans le Grand Est, pour ne pas dire froide!!! -7°C au petit matin... il faisait déjà -1°C à 17h hier soir et il fait encore -1,3°C à ma sonde extérieure située à 2 mètres de la serre...
La serre est assez petite: 1,9m / 1,2m... mais suffisante pour y mettre mes 2 limes, 1 bougainvillier et 1 Géranium "tourelle" de madame...
J'ai doublé l'intérieur avec du film bulle simple épaisseur.
Question chauffage: 1 prise avec sonde thermostatique réglée à 4°C avec un hystérésis de 1°C, donc le chauffage, un radiateur céramique soufflant de 500W se déclenche à 3°C et s'arrête à 4°C...
Cette nuit la température a oscillée entre 2,7°C et 4,2°C malgré le froid glacial extérieur renforcé par le vent...
Niveau fonctionnement, ce matin par -7°C avant le levé du soleil, lorsque le chauffage se déclenche (3°C), la température continue de baisser jusque 2,7°C, le temps de mise en chauffe de la résistance, et met au total 10min pour atteindre les 4°C... puis la température redescend à 3°C en 8-10min...
Je vais par sécurité adjoindre un autre soufflant sur la même prise positionnée différemment par rapport au premier pour assurer un brassage optimal de l'air, une mise en chauffe plus réactive et moins longue et enfin par sécurité en cas de défaillance de l'un des deux...